马钢、鞍钢、柳钢、宝钢等几处正在做若干台离心机,厂家分别指明了需要三菱、西门子、欧姆龙、松下、罗克韦尔等品牌!经查,可喜的是:
三菱FX3G的PLC加如下两个模块即可实心以太网通信:
FX3U-ENET-ADP
FX3G-CNV-ADP
且本身还可以再扩展一个485BD
加上自带的编程口、USB口、485BD的RS485口、以太网口共计4个通信口

西门子Smart 200系列本身集成一个以太网口、一个RS485口,还可以通过扩展一个插件,总计3个通信口;

欧姆龙CP1H系列PLC,可以加CP1W-CIF41实现以太网通信,另外一个插槽还可以再扩展一个485插件,右侧还可以扩展两个CJ模块,每个CJ模块有可选的2个通信口或者1个通信口,加上本身的USB口总数可达7个通信口;

松下FPXH系列PLC可以扩展两个通信插件,COM5自带一个以太网口,一个RS232口,COM6自带两路RS485通信口,且本身还自带一路USB口,一路RS232口,则通信口最大可达6路

QQ:149034219
[此贴子已经被作者于2014/10/30 8:38:19编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2014/10/29 14:05:58
#1楼
表情没明白是什么意思
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/10/29 14:32:27
#2楼
看来西门子和三菱的排名要重写了
自学成才!
28469
guanyumou 版主
文章数:10614
年度积分:447
历史总积分:28469
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/10/29 15:53:37
#3楼
以下是引用yejingmao2014/10/29 14:32:27的发言:
看来西门子和三菱的排名要重写了
感觉西门子的1200系列和三菱的FX3U、欧姆龙CP1H、松下的FPXH系列是一个档次
S7-Smart 200不足以与其他三种系列的媲美!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
-58
1803295319
文章数:40
年度积分:-58
历史总积分:-58
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2014/10/29 18:01:25
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/29 21:06:00
#5楼
既然没有一个国产品牌很郁闷。
DCS虽然也是国外产品较多,但也有两三家做大做强的,总算也给国产挣了点光,不知什么时候PLC也出来个国产的。
1760
yaosgroup
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1760
注册时间:2011/9/2
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/10/29 22:25:45
#6楼
网上有卖232或485转以太网通讯的模块,配一个交换机,即可互通,再配个无线路由,即可办公室远调;
28469
guanyumou 版主
文章数:10614
年度积分:447
历史总积分:28469
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/10/30 8:42:45
#7楼
以下是引用yaosgroup2014/10/29 22:25:45的发言:
网上有卖232或485转以太网通讯的模块,配一个交换机,即可互通,再配个无线路由,即可办公室远调;
有没有MODBUS RTU转MODBUS TCP的网关?!
发表于:2015/5/2 17:41:46
#8楼
以下是引用yejingmao2014/10/29 14:32:27的发言:
看来西门子和三菱的排名要重写了
依据通信口的多少排名吗?