1980
michaelmayi
文章数:22
年度积分:59
历史总积分:1980
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2014/10/27 19:30:55
#0楼
用S7200自己编写了一个PID算法的子程序,在使用多路调用时,所有输出同步!不知道是哪里的问题?(注:子程序中输出变量的类型为IN-OUT)
希望各位大神给予帮助!!!
2分悬赏
2629
glenxu
文章数:641
年度积分:107
历史总积分:2629
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2014/10/29 11:43:00
#1楼
信息量不足 ,没法帮你
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1980
michaelmayi
文章数:22
年度积分:59
历史总积分:1980
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2014/10/31 15:05:07
#2楼
回复 #1楼 glenxu
问题解决了!谢谢!
994
luanling
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2014/10/31 16:57:18
#3楼
如果没猜错的话,子程序里应该是引用了外部变量。