您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:636 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

高压缺相跳闸

1187
liyungao
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1187
注册时间:2008/4/13
发站内信
发表于:2014/10/26 18:31:54
#0楼
煤矿井下高压设备老缺相跳闸,跳闸后送电正常
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/10/26 18:50:24
#1楼
这个还是要仔细检查一下
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/10/26 19:10:57
#2楼
闸不好了
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/26 21:28:24
#3楼
还得检查一下高压线路及负载。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/27 9:05:21
#4楼
认真检查下吧。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/10/27 9:36:41
#5楼
那块虚了~!
做什么事贵在坚持!
7223
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:179
历史总积分:7223
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/10/27 9:47:16
#6楼
开关如果没有问题的话,建议电缆打打压试试
622
784043719
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:622
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/10/27 22:46:04
#7楼
要检查线路,负荷平衡,还要看看电压互感器的二次。
[此贴子已经被作者于2014/10/27 22:46:23编辑过]
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/28 6:22:25
#8楼
不了解,没看清楚所述。
是说缺相了跳闸;还是说跳闸了,指示跳闸原因为“缺相”。
有这现象,不知可否先确定是开关的原因、还是电源或负载的原因。
20828
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:263
历史总积分:20828
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/10/28 17:28:48
#9楼
先检查进保护器的电压信号线,是不是有接触不良或松动,如果能停电,把电压互感器接线桩也检查一下,排除完这些,再检查主电源,高压断路器等出问题的可能性较小。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006