发表于:2014/10/26 8:49:39
#0楼
公司最近有几台汇川MD300变频器,用了快十年了,最近有几台面板端子都不能启动,但不报警,粗查未发现问题,几经检测,发现直流母线电压显示只有300各伏,在查发现电压检测电路有一0.47uf.100V电容容量变小,更换后母线电压显示正常,在启动也正常,修复