今天,我朋友叫我帮他家看盏led灯,电源关闭后灯还微亮,我帮他火零现对换都无法解决,不知道有没有高手帮助我解决一下
此帖发自手机工控论坛
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
注册时间:2006/7/21
发站内信
发表于:2014/10/19 19:04:21
#1楼
漏电流。灯开关上是否也有一个电源指示的led?
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/19 19:49:13
#2楼
换个开关试试看,有可能开关断开的不彻底,也就是说漏电。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/19 19:52:21
#3楼
一般的电源开关上,都有一个LED指示灯,是为夜里照亮指示用的,把那个开关的LED等挑了,LED灯泡就不会暗亮了。
我是你的朋友
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/10/19 20:51:50
#4楼
回复 #3楼 kdrjl
是普通开关,谢谢您的回答
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/19 22:23:54
#5楼
我家的开关都是有一个LED指示灯的,所以装了LED照明后,就是微亮,像鬼火。物业的电工来了一看,就知道什么事了,去掉开关的LED,立马好了。
我是你的朋友
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/19 22:28:10
#6楼
若把开关线拆开,不知还亮不亮。
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2014/10/20 7:54:27
#7楼
开关切断的是零线吧!
                 I believe i can fly
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/10/20 8:25:19
#8楼
从原理上说,一定有回路电流的,你拆下开关出线看看就知道了
自学成才!
4729
linyiaolei
文章数:477
年度积分:62
历史总积分:4729
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2014/10/20 8:28:49
#9楼
不知开关上的LED指示和灯的微亮是什么关系?