寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/18 23:20:03
#0楼
   有一个  楼梯的 照明灯 需要改成节能 的 雷达波感应 灯,但是原来的 o火线控制双联开关的 控制开关说又不要拆除,也就是说当 雷达波坏了 或是有时需要 一直照明时就 按下 双联开关,让 灯一直亮,如不需要双联开关时,当闭关双联开关时,人走到楼梯的 雷达波感应区内,照明灯也会由 雷达波感应输出的 继电器中的火线 来 提供电源让这个 照明灯亮,当人离开时,灯自动熄灭 !

  请问这个做可以吗? 也就是原来的 双联控制灯不动,在灯的火线 处并接一根 雷达波感应开关送过一的 火线,这样控制有问题吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/19 6:59:26
#1楼
可以简单画一下图看看;
线的引出,是否方便。
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/10/19 7:53:21
#2楼
只要不影响使用,没其他安全问题,应该没问题。
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2014/10/19 14:17:37
#3楼
应该没问题,能用
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/19 15:29:04
#4楼
可以的,只要不是两个单相电进行供电就没问题。
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/19 16:31:04
#5楼
回复 #4楼 eyujiedianqi


  是二个单相电供电,但是是同入户线的二根线给同一个灯供电,这样可以吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/10/19 17:35:56
#6楼
如果电源取自一个回路上没问题
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/24 17:56:49
#7楼
回复 #6楼 wenquan753
 现在的主要问题就是这户人家是别墅,是三相供电的吗,好怕搞错相电就直接短路的说
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
628
382274113
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:628
注册时间:2014/9/14
发站内信
发表于:2014/10/24 21:31:11
#8楼
应该没问题,简单
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/10/25 10:48:53
#9楼
以下是引用anheng2014/10/24 17:56:49的发言:
 现在的主要问题就是这户人家是别墅,是三相供电的吗,好怕搞错相电就直接短路的说
在现场取一路电上雷达,就不怕取错电了