您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:491 [上一页] [1] [下一页]
603
ws00670130
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2014/10/15
发站内信
发表于:2014/10/15 10:43:46
#0楼
如题,现在一间电脑机房64台电脑主机加显示器 400W左右,每16台接一个30A的空开,共接4个30A的空开,每2个30A的空开接一个100A的空开,两个100A的空开同时接到一台30KVA的单相稳压器 那么问题来了,一旦电脑全开不定在哪个时间就会跳闸,稳压器也跳 100A的空开跳 也没有短路 求助各位大神这有可能是什么原因?
[此贴子已经被作者于2014/10/15 11:02:10编辑过]
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/15 12:11:06
#1楼
是空开内的热过载机构动作了,所以跳闸,因为64台电脑全开,按400W计算,总功率约为26KW,总电流为118安培左右,所以100A的空开小了。30KVA稳压器内的空开可能也小了,换150A的空开,
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/10/15 14:20:30
#2楼
看LZ的说法,没有LS说的过载的,他是32台电脑接100A的空开一个,一共2个100A空气开关然后一起进30KVA稳压器的。至于跳开关我只能说在跳的时候你摸摸开关看看是否很烫,如果是就是开关质量问题了。至于稳压器我就没用过,没什么意见了。不过考虑下功率因数的问题,估计30KVA的稳压器小了吧。
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/10/15 14:23:59
#3楼
刚上网查了下,单相稳压器的功率因数0.8左右,你30KVA*0.8=24KW,你电脑总功率64*400/1000=25.6KW。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003