您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:1个,阅读:824 [上一页] [1] [下一页]
562
linbin00303
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:562
注册时间:2014/10/14
发站内信
发表于:2014/10/14 21:26:12
#0楼
micrologix1100的通道0被我设置成modbus RTU 主控模式,仪表是4800波特率,RS485接口的。我用232转485接上后,无法读到仪表的数据,但是我把通道0的波特率设置成9600去读其他的9600波特率的仪表又是正常的。期间发现logix500里面在通道组态里把波特率设置成4800的时候,控制器状态里面的通道0的波特率状态竟然是问号,而设置成9600的时候能正常显示。
附件 2_2345看图王.jpg

数据是用MSG指令读的,读9600波特率的仪表是正常,读4800的却不行,通道0都是设置了相应的波特率的。求告知原因。
附件 3.jpg
附件 1_2345看图王.jpg



1054
evil840322
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2014/10/22 14:00:32
#1楼
对于这个,建议先使用ModScan等Modbus主站仿真软件测试;再使用ML1100与其通讯,其中可以借助串口调试工具,进行抓包,分析。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003