发表于:2014/10/10 19:21:05
#0楼
首先感谢几位大神在我“关于伺服,步进闭环控制”帖子中的回复,尤其是蔡先生和裘先生的真知灼见。
其次,在这里我分享下实践中我们的做法,以供大家参考和讨论。(条条大路通罗马,只是提出我的一个做法)
1.现象:伺服电机定位不准确,存在累计误差不符合客户的要求。经过现场的调试发现,伺服电机前进定位无问题,但是反向便会有“丢步”现象,多次往复运动后产生累计误差。
2.分析:考虑到伺服丢步,所以想做个“闭环”出来,并且在PLC中写段程序来进行纠偏。PLC到驱动器的脉冲传送过程有丢失现象。
3.做法:利用一个转化器,将5V编码器的差分信号转为24V的脉冲信号接PLC的高数计数端子,对实际脉冲计数。
4.程序:在对理论应走脉冲速和实际脉冲数(高速计数器计数)进行对比后,在运行结束后进行一个纠偏程序,行程就是理论脉冲数和实际脉冲数的差值。如此既可以对单方向丢步进行纠偏!实践也可行。
5.讨论:在单向丢步时编写的纠偏程序可行,但是我有想做个双向纠偏时程序,可是貌似很复杂,一直调试不出来,恰巧该电机就是“单向丢步”所以深入的程序就没写了。不过很想知道这种单向丢步的根源在哪里?
