请教 大家帮我分析下这个程序
回帖:
2
个,阅读:
412
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
请教 大家帮我分析下这个程序
收藏
分享到
587
功夫能猫T
文章数:
2
年度积分:
50
历史总积分:
587
作者的所有帖子(2)
注册时间:
2014/5/24
发站内信
发表于:2014/10/8 19:45:58
#0楼
八位单点移位的程序,并一直循环。
原理:开始全复位,SM1.0接通,Q0.0置位。
断开I0.0的常闭,停止复位,SM1.0断开,开始移位
循环就是当全部移完之后,SM1.0又接通,重复上述过程
我的问题是:Q0.0置位后应该一直是保持,和SM1.0的通断没关系,只要没有复位指令复位它。为什么第二次SM1.0接通的时候,Q0.0又一次置位
初学者,各位前辈帮忙看看,感激不尽
【方案】
检测油中含水率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2621
产品体验中心会员
逆水行舟
文章数:
405
年度积分:
56
历史总积分:
2621
作者的所有帖子(405)
注册时间:
2005/10/27
发站内信
发表于:2014/10/8 21:10:38
#1楼
移位后原位补0,建议你好好看看编程手册,SLH-B指令工作过程
【方案】
加快应急机器人发展!华北工控提供机器人专用嵌入式AI产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6594
产品体验中心会员
eyujiedianqi
文章数:
2622
年度积分:
50
历史总积分:
6594
作者的所有帖子(2622)
注册时间:
2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/9 13:19:36
#2楼
因为I0.0在第二次运行的时候已经从Q0.0-Q0.7复位了。