八位单点移位的程序,并一直循环。
附件 搜狗截图14年10月08日1928_1.jpg

原理:开始全复位,SM1.0接通,Q0.0置位。
断开I0.0的常闭,停止复位,SM1.0断开,开始移位

循环就是当全部移完之后,SM1.0又接通,重复上述过程
我的问题是:Q0.0置位后应该一直是保持,和SM1.0的通断没关系,只要没有复位指令复位它。为什么第二次SM1.0接通的时候,Q0.0又一次置位

初学者,各位前辈帮忙看看,感激不尽
2621
逆水行舟
文章数:405
年度积分:56
历史总积分:2621
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2014/10/8 21:10:38
#1楼
移位后原位补0,建议你好好看看编程手册,SLH-B指令工作过程
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/9 13:19:36
#2楼
因为I0.0在第二次运行的时候已经从Q0.0-Q0.7复位了。