您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1065 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

是变频器故障吗?

567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/10/5 19:30:53
#0楼
一恒压供水设备,开机就以工频方式运行,达到恒定频率时,变频器不工作,电机无法切换至变频运行,工频交流接触一直吸合,之后将工频断路器断开后重启整台设备,,但工频接触器还是吸合,变频接触器不动作,这时将工频接触器强制跳开,这时变频接触器吸合,变频器开始工作,请问下这是为什么呀?
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/10/5 19:41:10
#1楼
我觉得这个应该不是变频器问题,估计是控制的问题。
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/10/5 19:51:12
#2楼
控制旋钮拨的不对吧
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/5 19:55:42
#3楼
这就是变频器的问题。因为变频器是否切换到工频,完全由变频器的内部电路来判断,也许是这个恒压供水系统的压力传感器坏了,导致变频器永远工作在工频,也许是变频器的逻辑控制出问题了,导致工频接触器永远闭合。当然也许是变频器的开关量输出端子坏了,导致控制触点粘连或短路。等等

综指从工频接触器的线包控制开始查,或许能找到问题的原因。
我是你的朋友
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/10/5 23:32:48
#4楼
是否跟PLC有关呢,一般设备开机时都是先变频后工频的,这台设备一上电就是工频,是接触器坏了还是程序设置成先工后变的顺序
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/10/6 1:28:40
#5楼
变频控制柜里有两个断路器,一路给工频,一路给变频,后来设备全部下电后再上电时,给工频接触器供电的断路器没合上,变频的有合上,这时变频器时启时停,变频中继和接触器都有吸合动作,但合上工频的断路器时,工频的接触器又吸合了,变频的接触器跳松开,变频器停止工作,但此时变频的中继没有跳脱,指示灯一直亮着,之后人工动手使工频接触器松开后,这时变频接触器吸合,水压也达到恒定,水泵也工作在30HZ左右(变频器工作也正常,屏幕上显示30HZ左右的频率)
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/10/6 1:30:07
#6楼
是变频器的故障吗?可是后来设备工作在变频模式下,变频器又一切正常
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/6 1:53:59
#7楼
还是查工频与变频转换电路的元件是否有故障造成不能自动转换。
6540
yslabc
文章数:987
年度积分:50
历史总积分:6540
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/10/6 14:12:10
#8楼
对照线路图先检查一下转换电路吧。
此帖发自手机工控论坛
673
wdmzsxc0000
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2014/9/22
发站内信
发表于:2015/1/27 9:35:14
#9楼
这个可能存在两个问题第一控制回路有问题第二变频有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005