您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:2672 [上一页] [1] [2] [下一页]
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/10/4 9:10:13
#0楼
节前接一18.5KW欧瑞E2000变频器,空载跳OC,经查模块V相上桥臂GE短路,更换模块后,空载试机正常无问题,三相输出正常,6路驱动波形正常,装机后带负载跳OC,空载没问题,拆下来继续检查,无果,输出带灯检测发现上桥不定时出现跳OC现象,增加了见下图红圈内的电阻和发光管,发现上三桥工作时都有闪亮,说明OC光耦有脉冲波输入,
附件 IMG_20141004_090237.jpg

9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/10/4 9:14:03
#1楼
更换上三桥驱动电容,393,还是没有用,后来在光耦输入端并上104电容,光耦并联的512电阻再并103电阻,测试OK
1342
kinson1981
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1342
注册时间:2013/7/31
发站内信
发表于:2014/10/4 9:39:42
#2楼
验证方法是好方法,但楼主的做法似乎是一些抗干扰的手段,你怎么能判断是干扰还是真实的保护措施起作用呢?
2711
1104868510
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2711
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/10/4 9:51:51
#3楼
学习表情表情
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/10/4 10:23:29
#4楼
回复 #2楼 kinson1981
正常工作状态下跳OC,应该是干扰!模块修好后空载试机没问题啊!现在带电机也没问题,我当时也想过,会不会导致OC工作时间过长,后来想下还有下三桥保护,应该没问题!
1931
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:2012/5/20
发站内信
发表于:2014/10/4 10:34:59
#5楼
感觉有点不妥,本身就是上桥击穿,说明极有可能驱动问提,这么做心里没底
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/10/4 12:09:46
#6楼
以下是引用haol19742014/10/4 10:23:29的发言:
正常工作状态下跳OC,应该是干扰!

不一定啊!
1785
劲牛激扬
文章数:46
年度积分:56
历史总积分:1785
注册时间:2014/5/28
发站内信
发表于:2014/10/4 19:24:33
#7楼
最好查出根源,按原线路修好
1173
bodedianqi
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2014/8/21
发站内信
发表于:2014/10/6 19:38:47
#8楼
感觉同上
查处故障原因,不然不踏实
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/10/6 22:34:17
#9楼
机子已经送走了,没法再测试了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004