您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1073 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

水泵变频控制

24995
dlr
文章数:4457
年度积分:481
历史总积分:24995
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/3 13:54:25
#10楼
以下是引用woshigoutou2014/10/3 8:31:25的发言:
我们那个远传压力变就是3颗线,有电阻信号。和电位器差不多。是不是可以直接接入你图中所画电位器的那个地方啊。如果可以,我们该怎么设置变频器参数啊。主要启动和停止的参数。例如 到达 0.4MP 时是 3V, 是起泵信号。我们该怎么设置。
你的是电远传压力表,其输出信号是电阻值,可以接在图中电位器的位置,但变频器要设定为反馈信号输入,这就要使用PID功能了。而你仅是希望压力低开泵,压力高停泵,用电接点压力表是否更方便?正常时采用什么方法来调给定频率?
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/4 9:14:46
#11楼
回复 #10楼 dlr
使用电接点压力表,感觉有点频繁启动。还是使用远传压力表比较好。但是使用PID 控制,该怎样设置参数呢‘
650
459755375
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/10/1
发站内信
发表于:2014/10/4 9:20:44
#12楼
回复 #10楼 dlr
用电接点表易产生震荡,要考虑。我是用4—20毫安传感器接带PID调节数显表直接接到变频器,调好参数即可
24995
dlr
文章数:4457
年度积分:481
历史总积分:24995
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/4 11:00:04
#13楼
回复 #11楼 woshigoutou
用电远传压力表时要考虑:由于其电阻传感器的供电压要求小于6V,所以要串入一个300-400欧的电阻才可接10V的供电电压。Altivar 71变频器PID的设定较繁琐,一句两句也说不清楚,具体你看看说明书。但用电远传压力表进行恒压控制时,可能与标准信号略有差别,因此,在给定信号选择时,最好以实测值为准,如先将给定设为1.5MPA,启泵待压力表指示为1.5MPA时,测量反馈电压值是多少伏?然后把给定设为测得的反馈电压值,当然设定的单位要一致。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/4 19:23:01
#14楼
回复 #13楼 dlr
现在我基本明白您的意思了。主要还是设置变频参数这搞不懂,不知道如何设置。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/4 19:24:12
#15楼
非常感谢dlr

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004