您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:12524 [上一页] [1] [下一页]
4658
linyiaolei
文章数:477
年度积分:59
历史总积分:4658
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2014/9/30 20:53:40
#0楼

   由BOP-2面板作为压力给定,由模拟量通道2接入压力反馈信号,具体参数如下:(对于比例积分参数需要现场调试)
附件 clip_image002.jpg
 
另外需要将P003 = 3,用户访问等级为专家级,不然有些参数是看不到的。P004 = 0,查看所有参数。欲要模拟量通道2正确接收电流信号,需要调整端子排附近的DIP开关,左侧为模拟量通道1,右侧为模拟量通道2,拨到ON位置,为电流输入。
以上参数都设置完毕,则要进行模拟量标定。如使用的压力变送器的输出为4~20mA的电流信号。则标定参数设置如下:
参数           设定值             功能解释
P0757[1]         4                模拟量输入的最小值(模拟输入2)
P0758[1]         0                模拟量输入负数的百分值(模拟输入2)
P0759[1]        20                模拟量输入的最大值(模拟输入2)
P0760[1]          100             模拟量输入正数的百分值(模拟输入2)
可配合下图作理解:
附件 clip_image002.jpg

  参数标定完毕,可通过P0752查看实际的模拟量输入值,前提是P0756 = 2,单极性电流输入。
变频器与压力变送器接线图如下所示:
附件 clip_image003.jpg

压力变送器接线图如下图所示:(仪表使用E+H PMP71系列压力变送器)
附件 clip_image004.jpg



7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/9/30 21:20:40
#1楼
学习了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/30 23:19:50
#2楼
楼主既然是写出了现场的一个案例,应该先介绍现场的工艺需求,然后再介绍具体的解决方案。就比较完整了。否则,不知道这些是要做什么?解决什么问题?控制目的?等等
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003