一台额定值为11kw的三相异步电动机,额定电流21.8A,额定电压380v
电机功率P=根号三乘以U乘以I乘以cosΦ
是不是就是 380V乘以21.8A乘以1.732乘以cosΦ
请问对吗
然后是根据得到这个“P”选变频器?  还只要根据这个电动机的额定值11KW选择变频器?
刚进入工控这一行,谢谢
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/9/28 16:46:53
#1楼
P计算出来不就是11KW吗。根据额定功率和电流选择,考虑电机本身具有的过载能力乘以一个系数1.2-1.5
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/28 17:04:01
#2楼
看负载情况而定,一般和电机功率一样大就好,如果有可能电机过载运行那就加大一档。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/28 17:12:14
#3楼
直接根据电动机的额定功率选取变频器即可。负载大、4极以上可考虑加大。
1249
liuzhenggang
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2014/9/28 17:46:45
#4楼
根据电机功率进行选择,如果是重载启动或者是恒转矩负载类型应加大一档。
-172
2776956220
文章数:-1
年度积分:-172
历史总积分:-172
注册时间:2014/9/12
发站内信
发表于:2014/9/28 19:05:17
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/28 21:37:52
#6楼
严格意义上说,是根据电机铭牌数据的电压电流来选变频器。电机额定电压,确定变频器的电压等级选择和确定,电机额定电流确定变频器的容量选择。
我是你的朋友
703
775597897
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2014/9/13
发站内信
发表于:2014/9/29 9:03:08
#7楼
1-6楼你好  请问一楼 380v在公式里面是 0.38*21.8*1.732*cosΦ=12多一点  考虑电机本身具有的过载能力乘以一个系数1.2-1.5 差不多就15kw   谢谢
4658
linyiaolei
文章数:477
年度积分:59
历史总积分:4658
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2014/9/29 9:11:46
#8楼
一般变频器上面有标注的功率和电流,和电动机的对应就好。
1800
18831660198
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1800
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/9/29 11:06:27
#9楼
根据电机额定功率,系数选1.5 同时,要注意导线的线径。