您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:736 [上一页] [1] [下一页]
2706
767449298
文章数:176
年度积分:111
历史总积分:2706
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/9/27 11:29:44
#0楼
ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。装上新的光耦 电源电压还是4.2V.从变压器二次线圈到供电回路都检查完了没有发现问题。请各位大师定论。
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/9/27 12:43:05
#1楼
这个是下半桥工作后上桥才有电压的,但要装模块。
2706
767449298
文章数:176
年度积分:111
历史总积分:2706
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/9/27 16:01:53
#2楼
回复 #1楼 无敌小飞龙
如果是这样的话,那么一上电就报R5001是什么意思呢,我查找说明书找不到解释
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/9/27 22:29:59
#3楼
回复 #2楼 767449298
是A吧你看成R了
2711
1104868510
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2711
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/9/28 11:34:34
#4楼
回复 #3楼 kazefsh
有些是要装了模块运行。。西门子的也是一样表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003