您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:13个,阅读:2107 [上一页] [1] [2] [下一页]
559
7500453
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:559
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2014/9/25 16:46:23
#0楼
2台水泵1台变频器恒压供水。变频的启动信号用变频器接触器的辅助触点,有时候出现过流报警,
现想给电路简单改下,
停止的顺序为:1、变频器停止,2、接触器释放。
启动的顺序为:1、变频器启动,2、接触器吸合,
请教:这样改启动的时候会不会也报警???
附件 DSC_0808_副本.jpg
984
luoliming
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2013/12/19
发站内信
发表于:2014/9/25 17:15:45
#1楼
不明白你的意思
鬼才!
984
luoliming
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2013/12/19
发站内信
发表于:2014/9/25 17:17:25
#2楼
过流报警和你的图中的启动先后顺序无关吧
鬼才!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/25 17:18:19
#3楼
你得交代一下,那个变频器的接触器是在什么位置的?是变频器的电源输入端?还是变频器到电机的输出端?不论怎么讲,这样的控制都是有问题的。因为,接触器应该先动作,延时以后,变频器再启动才是合理的。
我是你的朋友
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/25 21:35:59
#4楼
接触器接在变频器的电源输入端上,启动时,接触器吸合5-10秒后变频器自动启动,停止时,变频器停止输出3-5秒后,接触器断开。
38057
知道一点
文章数:22550
年度积分:2476
历史总积分:38057
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/9/26 6:20:24
#5楼
用延时辅助触头
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/9/26 6:46:22
#6楼
过流应该检测电机运行情况,变频器加减速时间,已经是否前期选型正确。 对于这种问题首先增加加减速时间,其次检查机械。


通常情况下变频器输出接触器要先吸合再给变频器启动信号,停止反之。
如果先给启动信号再吸合变频器输出接触器 十有八九报过流故障,软件有缺陷变频器,后果非常严重直接报废。
2630
九翱九天
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:2630
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2014/9/26 8:04:59
#7楼
楼主这想法是错误的,主电路的接触器要先吸合,然后变频器再启动,这样才是正确的流程,按楼主的办法很容易就报过流故障,而且还极容易出问题,原先的控制方法是正确的,出现过流报警肯定是有问题,看看是什么原因,到底是加减速时间不合适还是容量小还是负载有问题,查一查吧。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/26 8:35:03
#8楼
你的恒压控制是工频1台水泵+变频1台水泵的组合是吗?现在变频的出现过流故障你要解决这个问题是吗?如果是这样你主这样改能起到什么作用]
自学成才!
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/9/26 8:43:27
#9楼
一般变频前端不要加接触器,没必要的。
虚心请教,努力学习!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006