您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:1292 [上一页] [1] [下一页]
610
flfaadw1219
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2014/9/25 9:38:31
#0楼
请教各位高手怎样解决西门子PLCAI模块干扰问题?谢谢
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/9/25 9:54:13
#1楼
以下是引用flfaadw12192014/9/25 9:38:31的发言:
请教各位高手怎样解决西门子PLCAI模块干扰问题?谢谢

严格按照西门子的模块手册上提供的方式,严格按照布线规范布线。

Regards
SANKA电机
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/25 9:58:34
#2楼
处理这样的问题,首先要找到干扰源头,从源头治理其噪声发射强度。只在AI的端口做文章,事倍功半。费力不讨好。
我是你的朋友
28732
秀空
文章数:13457
年度积分:224
历史总积分:28732
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/9/25 10:24:10
#3楼
先要找到干扰源
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/9/25 11:04:17
#4楼
这种故障偶在工作中加过,是一套改性沥青生产设备,现场储罐使用的是雷达液位计,输出电流信号,可是控制监控界面显示的液位工艺人员说偏大,高大约40公分,而且随液位变化误差也变化,当时考虑是否是雷达液位计天线受油气干扰,后来用万用表查看现场与控制柜测电流信号不一致,最后在控制柜测加了隔离端子,问题解决。
610
flfaadw1219
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2014/9/25 16:49:35
#5楼
回复 #4楼 jiaonpeng
谢谢!
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2014/9/25 17:21:51
#6楼
现在的干扰真可怕
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/25 22:02:38
#7楼
首先应做好屏蔽和接地,在查干扰源。
2579
glenxu
文章数:636
年度积分:57
历史总积分:2579
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2014/10/8 11:22:15
#8楼
积累经验,严格按说明书做好电源、接地、隔离,如果都不行就加滤波程序。
总之,不难,只是很不麻烦。但干扰是普遍的,只是如何处理和对待。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006