您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:348 [上一页] [1] [下一页]
1004
1522122289
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2014/7/19
发站内信
发表于:2014/9/23 16:19:32
#0楼
附件 QQ截图20140923160422.jpg
这个程序如何实现电机软起动 还有那个启动条件是M1.0先解除互锁 具体是什么意思啊
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/9/23 19:48:05
#1楼
软启动?主电路呢?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/24 8:28:43
#2楼
网络3的M1.0错了,
自学成才!
898
450073622
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2012/9/21
发站内信
发表于:2014/9/24 8:33:46
#3楼
没做过PLC驱动电机,简单说下愚见:
1、I0.0为on时电机启动,I0.1为off时电机停止。I0.0为on和I0.1为off为相反逻辑。网络一和二是为了防止这种情况而设计的。即我要求电机启动的时候不能有电机停止指令触发。电机停止时不能有电机启动的指令触发。
2、Q0.0为on时电机软启动,开启5s的定时器,5s时间到接通旁路接触器,电机满功率工作。
1004
1522122289
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2014/7/19
发站内信
发表于:2014/9/24 8:47:01
#4楼
回复 #1楼 329345277
没有啊 只有plc接线图
1004
1522122289
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2014/7/19
发站内信
发表于:2014/9/24 8:48:00
#5楼
回复 #3楼 450073622
那设置这种相反逻辑 在实际操作中有什么好处呢
898
450073622
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2012/9/21
发站内信
发表于:2014/9/24 9:13:14
#6楼
回复 #5楼 1522122289
当然是防止由于程序设计缺陷而导致的误动作。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004