您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:3个,阅读:391 [上一页] [1] [下一页]
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/9/23 14:04:54
#0楼
今厂内一套设备要开车,装置区内有18台浮球液位计,偶到现场一个一个查看运行性能,发现几台变送器的零点、满度不准,由于是机械式的,里面内装两个调整电位器,可是大部分的零点调整电位器失灵,用万用表测量也是好的,不知何原因,由于时间紧迫,只好用安装调零粗调加满度电位器调整,不知什么原因为什么零点的电位器会失灵呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/9/23 14:49:39
#1楼
   看情形,好象是设备闲置很长时间了,环境是露天的?是外接电位器调整的吗?
   长期外露,可能导致导电层表面变化而使电路工作点偏移。
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/9/24 11:21:25
#2楼
回复 #1楼 ZHTOK
是的是石油炼制塔器,露天安装,环境是恶劣点,但失效的大部分是零点的电位器,而满度的却没有一个失灵,有点搞不懂。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/9/24 11:36:05
#3楼
  重点检查零点的电位器.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003