您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:981 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器故障

567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/9/23 1:40:12
#0楼
变频供水系统无法处于恒压工作状态,变频器一启动出水压力达到恒定压力时不会降频保压,而是上升超过上限后停机,之后等压力下降后又再启动,请问下是哪里出错了,另外变频运行10分钟后会跳空开,是怎么回事呢,欧姆龙的变频.
5分悬赏
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/23 8:00:29
#1楼
换变频器先试试
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/9/23 8:58:24
#2楼
无法保压,是变频器故障还是PLC?是PID设置错误吗?
[此贴子已经被作者于2014/9/23 9:05:18编辑过]
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2014/9/23 9:54:02
#3楼
现象描述这么清楚,说明变频按上下限方式控制了呗。

空开跳了,比较一下变频与空开的电流值是否匹配,如果匹配,实测电流,电流确实超了,变频小了或负载大了或变频有问题,电流没超就是开关有问题;如果不匹配,空开小的话换空开
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/9/23 15:31:13
#4楼
    新安装机器或是已经运行了一段时间的老机器?如3楼那样测试电流判断。
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/9/23 15:39:29
#5楼
运行一年以上的机器了,之前没问题的,变频和电机功率是匹配的,负载会突然变大吗,是什么原因呢,因为没人去调整什么呀,还是变频器老化运行不稳定了,有时是连续一天跳三到四次,有时又好几个星期都没跳,在这期间负载和参数等都没有动过。
567
monkeycj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:567
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2014/9/23 15:43:01
#6楼
回复 #3楼 firedphoenix
请问大师能详细解释下变频器的问题,谢谢了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/23 21:00:20
#7楼
这种情况多数是设置有问题!
547
Limzuo
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:547
注册时间:2014/9/13
发站内信
发表于:2014/9/23 22:50:08
#8楼
我也遇到了。lz解决了吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/24 7:41:05
#9楼
如果是运行一年以上,才出现的问题,那就按照变频器的外围元件找毛病。比如压力传感器的信号是否有问题了?再比如电机的电缆线或接点有问题了?等等。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005