您现在所在的是:

变频器维修

回帖:18个,阅读:4083 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/20 23:13:36
#0楼
主板上的 光耦代换过  两个244换过  74HC165 换过 还是运行不了 求大师指点下。
你的现在        是你以前思想的结果////////
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/9/21 7:35:23
#1楼
非要用这个端子么?如果还有空端子,可以换到其它端子上,然后重新定义换过来的这个端子的功能和原来端子功能一样就可以了。
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/21 8:13:59
#2楼
回复 #1楼 yuanyuesheng
试过了不行啊! 郁闷
你的现在        是你以前思想的结果////////
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/9/21 8:19:02
#3楼
其它端子功能干脆不能定义,不能使用么?真如此,那就是端子电路有问题了。
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/9/21 8:36:36
#4楼
另外,你确定其它参数没有问题么?如果其它参数动过,重点要看下那个端子启动2线3线控制的参数(具体记不清是哪个参数单元了,手册很清楚的)。这个故障,很像这个参数设置的故障,见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=342779
28817
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:708
历史总积分:28817
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/21 9:01:00
#5楼
频率给定了没有啊
此帖发自手机工控论坛
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/21 12:10:27
#6楼
回复 #3楼 yuanyuesheng
不知道什么  问题。 控制通道都是好的  我换个 好的储存器放上就能正常!原来的那个我怎么弄就不行,恢复过出厂设置 然该参数改了
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
还是不行 频率的可以控制
你的现在        是你以前思想的结果////////
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/21 12:12:24
#7楼
回复 #5楼 凤凰息梧桐
给定了啊!频率可以控制的  可以调。 就是 cm  op6  开不起来。是不是我参数设置的不对?
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
你的现在        是你以前思想的结果////////
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/21 12:14:33
#8楼
回复 #4楼 yuanyuesheng
控制参数就F200到F207,还要改其他的吗?
你的现在        是你以前思想的结果////////
1099
杰控变频
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2013/12/29
发站内信
发表于:2014/9/21 12:19:29
#9楼
回复 #4楼 yuanyuesheng
我看说明书了  如果改成两线 三线控制 F200 -F203都不起作用了
你的现在        是你以前思想的结果////////

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003