您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:673 [上一页] [1] [2] [下一页]
1900
18831660198
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1900
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/9/20 15:34:56
#0楼
本人有一西门子S7-200系列CPU-214 上载程序后输出正常,且输出指示灯也亮。但是输入端加信号不起作用,输入端指示灯不亮。请问各位老师,这个PLC是否坏掉了?还有补救办法吗?望不吝赐教
21753
fireray
文章数:3669
年度积分:138
历史总积分:21753
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/9/20 16:45:07
#1楼
是所有的都不亮吗?如果是,应该是坏了。
此帖发自手机工控论坛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:50
历史总积分:49259
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/20 17:00:21
#2楼
用上位机连上看端子内部的参数又没信号,如果没有,就是外部的信号没进来,或者接线不正确。
我是你的朋友
10485
twtynijj
文章数:2627
年度积分:50
历史总积分:10485
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/9/20 18:56:23
#3楼
这样的话可能是驱动板有问题CPU板正常 不然你也上传下载不了 表情
14636
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14636
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/9/20 19:49:35
#4楼
测量一下24V电压加到通道上就坏了
18771
329345277
文章数:5669
年度积分:192
历史总积分:18771
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/9/20 19:54:51
#5楼
是个别坏了,还是所有都坏了啊。是不是接线有问题啊
25227
wenquan753
文章数:15252
年度积分:50
历史总积分:25227
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/20 20:36:58
#6楼
这个不见得是坏了
在线监控看看
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6644
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/20 20:38:02
#7楼
输入的指示灯不亮应该是外接24伏电源或接线的问题,plc的输入端不可能都坏。
2321
liaohuanbin
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:2321
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2014/9/20 21:20:54
#8楼
应该是接线的问题,要加24V电源的
1900
18831660198
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1900
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/9/21 10:10:02
#9楼
谢谢各位老师的大力帮助与支持,在你们的启发下,我在输入端加上低电平--无效,加上高电平仍然--无效,所有输入端指示灯不亮,而且软件监视输入点不变化,推测此PLC报废了。再次感谢各位老师的鼎力相助

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004