附件 ~6{9NTA2F3FX)GXO`$F9$JJ.jpg
如图,点击setup后,什么也么有。Win7,32位系统。不知道为什么,大家帮帮忙。电脑都重启N次了。杀毒软件什么的都退了。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/15 11:40:07
#1楼
你装的什么版本的?
你也可以安装新的软件GX Works2 的软件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2284
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2284
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/9/15 11:46:28
#2楼
三菱针对于Win7 32Bit的版本为:
GX Developer V8.91或以上。


不符合三菱要求的安装都是博人品,当然我的人品好到随便怎么装都不会失败的地步了。

你可以去三菱官网下载GX Works V1.493P。

Regards
SANKA电机
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/9/15 12:20:15
#3楼
三菱随便怎么装都可以,
4925
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4925
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2014/9/15 12:32:12
#4楼
新的软件GX Works2 的软件(在官网下的)装完后,显示这个
附件 %C8Z50XLS`】%R7NTOD9L【)W.jpg
我现在的问题是运行环境装不上。。。
4925
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4925
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2014/9/15 12:34:03
#5楼
回复 #1楼 fumz78
我这个就是在三菱官网下载的GX Works V1.493P。但是安装完打开后显示
附件 %C8Z50XLS`】%R7NTOD9L【)W.jpg
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2014/9/15 12:46:29
#6楼
找个低版本的试试,一般WIN7旗舰版的安装没问题
4925
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4925
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2014/9/15 12:53:47
#7楼
回复 #6楼 zwk34
运行环境装不上。。。。
4925
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4925
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2014/9/15 14:18:44
#8楼
谢谢大家了,太神秘了。运行环境的setup点了半个小时后才反应过来,安装完毕。
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/9/15 14:47:14
#9楼
8.86的安装过,还可以
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005