您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1758 [上一页] [1] [2] [下一页]
592
609935452
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/8
发站内信
发表于:2014/9/10 21:09:15
#0楼
现有一台变频器报接地故障,请问是如何报出来的?求大师指点
2303
qinhaochao
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:2303
注册时间:2008/12/29
发站内信
发表于:2014/9/10 21:23:52
#1楼
应检查电缆线,电机的绝缘,以前我也遇到过相同的问题ABB510的,就前几天又遇到过流,换了台电机一切OK
592
609935452
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/8
发站内信
发表于:2014/9/10 21:48:04
#2楼
非电机问题,我只是想知道ABB的是如何检测出来的!请问有谁知道ABB是如何检测出来的!有些品牌的是三个霍尔采样电流后合成一个信号,检测这个信号,然后报出故障!楼上的解答谢谢啦,不是我要的答案。
592
609935452
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/8
发站内信
发表于:2014/9/11 21:04:54
#3楼
顶起
973
2605941532
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2014/9/11 21:15:27
#4楼
上月我们的ACS510也这样,估计是天热,电机线间的分布电容增大所致,按说明书关掉相应的检测参数就没事了。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/9/11 21:21:41
#5楼
是不是灰尘大了,清清变频器里面的灰?
做什么事贵在坚持!
592
609935452
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/8
发站内信
发表于:2014/9/11 21:33:04
#6楼
关闭检测,确实是有用的,这个我知道啦,关键是这个故障ABB产品是如何检测的呢?三相电流不平衡超过多少会报出故障呢?哪位大师知道,请指教啊!
592
609935452
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/8
发站内信
发表于:2014/9/11 21:40:59
#7楼
咸庆信的书《变频器电路维修与故障实例分析》中有一个电路英威腾的,三相电流检测后合成一个信号,该信号超过2.42V(计算出来的)就会报模块保护。有谁知道其它的嘛?
535
wheat198
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:2014/9/15
发站内信
发表于:2014/9/17 13:28:06
#8楼
一般情况下有以下几种方式判断对地故障:
1.硬件三相电流和(反应快)
2.软件三相电流和(反应慢)
3.硬件过流信号
592
生产电路板
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:592
注册时间:2014/9/15
发站内信
发表于:2014/9/18 19:35:40
#9楼
路过
专业生产双面、多层电路板、厚铜板、HDI、阻抗板、软硬结合板等。
优良品质、价格合理、准时交货,欢迎咨询!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006