您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1792 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
788
wllf5310
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/10/26
发站内信
发表于:2014/9/10 19:04:16
#0楼
具体情况:我从变压器二次侧直接接了三块42L6-V电压表供配电工拉表用,三相绕组都取了头,中性点接地来测量二次侧的电压,满负荷150A,保险用的10A,最近在合闸时电压表就打火,拆开里面的板就烧毁了。后来换了2A的保险就烧保险,接线方式一直都没动过,就是最近换了一次新线。这几天想也想不通,因为是电工新手,希望有师傅能帮帮我.谢谢,qq254391598,谢谢了
20分悬赏
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2014/9/10 20:06:08
#1楼
电压表的量程是否合适?
是否采用了配互感器的电压表?
电压表接成星形测相电压,还是接成角形测线电压?

合闸瞬间可能有冲击电压,但是不可能会烧坏量程合适的电压表。
我是一个电工。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/10 20:31:07
#2楼
这种型号的是直接式的
按理说不会有问题啊!
楼主二次侧电压多少?
[此贴子已经被作者于2014/9/10 20:35:57编辑过]
788
wllf5310
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/10/26
发站内信
发表于:2014/9/10 22:36:22
#3楼
回复 #2楼 wenquan753
你好,二次侧电压满负荷在150A,正常情况就是在50-70A左右
788
wllf5310
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/10/26
发站内信
发表于:2014/9/10 22:39:02
#4楼
回复 #1楼 流云轩主
型号42L6-V的量程150A的也烧,200A的也烧,星型相电压,对的。就算有冲击那量程够的话应该不会烧啊,我就是在这里想不通了,除非是线有问题,线的话是新线6芯的还穿了管的
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2014/9/11 0:39:30
#5楼
回复 #4楼 wllf5310
看到你的回复很吃惊,你是不是把电流表当电压表来用了啊?
我是一个电工。
3164
qq791913212
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:3164
注册时间:2010/2/9
发站内信
发表于:2014/9/11 6:48:56
#6楼
楼主不会是接了电流表吧!
欢迎电工朋友和我交流学习!
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/9/11 8:21:38
#7楼
以下是引用流云轩主2014/9/11 0:39:30的发言:
看到你的回复很吃惊,你是不是把电流表当电压表来用了啊?
可能性极大!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/11 8:31:16
#8楼
说的是电压表,怎么就老说上负荷电流,这两都有毛关系,把电压表和电流表搞明白了再发贴吧,你这样真不知道怎么回你,啊啊啊.....
自学成才!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/9/11 8:48:33
#9楼
能错了,压.流不分

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005