西门子S7-200,公司的工程师发了个程序个我,打不开。电脑系统是WIN7系统,工程师的是XP系统。这是怎么回事,我用我电脑一打开CPU就报警。求高手帮忙。。。。。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/9/9 18:49:49
#1楼
换成XP的,   好多工程软件都是在XP 环境下编的!
做什么事贵在坚持!
678
青菜家族凯
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2014/8/15
发站内信
发表于:2014/9/9 18:59:09
#2楼
可是自己写的上千步的程序可以打开,他这个程序也只是2000多步,怎么就打开开在WIN7的系统下。
678
青菜家族凯
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2014/8/15
发站内信
发表于:2014/9/9 19:00:52
#3楼
回复 #1楼 gf2003129
可是自己写的程序和他的也差不多大,怎么就是打不开啊,在WIN7的环境下。是不是加了密。
2256
liaohuanbin
文章数:168
年度积分:71
历史总积分:2256
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2014/9/9 19:02:11
#4楼
WIN7系统和XP系统环境安装的软件是有差别的,不可能都兼容的
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/9 20:29:18
#5楼
还是不兼容的问题,安装step7 microwin SP9版本的软件。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/9 20:52:35
#6楼
没办法
系统不兼容的问题!
678
青菜家族凯
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2014/8/15
发站内信
发表于:2014/9/10 12:41:31
#7楼
回复 #5楼 eyujiedianqi
step7 microwin SP9版本的软件,论坛里有链接?发个链接给我啊,谢谢。
678
青菜家族凯
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2014/8/15
发站内信
发表于:2014/9/10 12:44:36
#8楼
回复 #6楼 wenquan753
也就是说只能用XP系统?那这个就有蛮大的局限了,谁写的程序就要用他的电脑打开,很不方便。我自己的电脑都是WIN8.1的系统公司的WIN7。不能局限在一个系统上吧。
26219
ytleaderplc
文章数:10967
年度积分:782
历史总积分:26219
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/9/10 16:25:26
#9楼
win7 应该没问题的