#0楼
FM350_1用NPN,PNP那种输出编码器?
[此贴子已经被作者于2014/9/5 6:48:54编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38653
知道一点
文章数:22834
年度积分:345
历史总积分:38653
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/9/21 22:08:50
#1楼
自问自答
NPN,PNP,线驱动都可以
1.接线对应
2.模块设置,注意官网资料有误
就是这个小错误,客户半月没弄通,还怀疑编码器是坏的.
本人清楚西门子的用PNP输入,但这个模块没用过,不敢肯定是否可以软设置.现在可以确定了.