Step 7中建立单向S7连接, 连接伙伴为“未指定”。 S7-300做客户机,S7-200 SMART做服务器。在连接属性对话框中设置通信伙伴(S7-200 SMART)的IP地址,在地址详细信息对话框中设置本地的TSAP为10.02, 伙伴的TSAP为03.01。
S7-300调用FB 14(GET)/FB 15(PUT),来读写S7-200 SMART的数据区。
S7-200 SMART不需要编写通信程序。