您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:23个,阅读:863 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
960997153
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2013/11/30
发站内信
发表于:2014/8/23 18:34:59
#0楼
我所在的工厂有一台FR-740 22KW,故障表现为电位器无法调速,参数一直没动过,因为设备一直用的好好的,突然就出现了这样的情况,电位器也换了好几个了,请教大师,此问题是哪里出了问题?要怎么查?谢谢了!
20分悬赏
21164
fireray
文章数:3661
年度积分:527
历史总积分:21164
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/8/23 18:58:04
#1楼
上传参数到面板,恢复出厂值,在下载参数,看看如何。
此帖发自手机工控论坛
15362
zwk34
文章数:1060
年度积分:387
历史总积分:15362
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2014/8/23 20:01:03
#2楼
测量一下电位器的电压值是否对
5585
pdthtzb
文章数:518
年度积分:497
历史总积分:5585
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2014/8/23 20:39:47
#3楼
可能是无意中把频率模式改了,对照使用手册调一下。
  田丰自动化
17974
329345277
文章数:5647
年度积分:534
历史总积分:17974
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/8/24 8:08:03
#4楼
楼主所说的点位器是变频器外部的点位器么?一般外部电位器都有个切换电路,或切换参数,检查下看看是不是切换电路出问题了,可以测量下电位器及变频器端子电压。
此帖发自手机工控论坛
86100
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:619
历史总积分:86100
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/8/24 9:01:30
#5楼
参数先检查一下;
914
960997153
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2013/11/30
发站内信
发表于:2014/8/24 10:30:53
#6楼
回复 #5楼 ZCMY
参数查了很多次了,今晚去恢复出厂值再重新设定参数看看行不行
914
960997153
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2013/11/30
发站内信
发表于:2014/8/24 10:33:46
#7楼
回复 #4楼 329345277
电位器换的是新的,换了几个新的了,而且换的这个到别的变频上可以正常调速。端子接的是2-5-10,如果要量,多少伏才算正常?
914
960997153
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2013/11/30
发站内信
发表于:2014/8/24 10:35:22
#8楼
回复 #5楼 ZCMY
查了的,PR79设为2,没用,调不速。现在只能设为3先用着。
914
960997153
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2013/11/30
发站内信
发表于:2014/8/24 10:36:38
#9楼
回复 #3楼 pdthtzb
这个我对过参数了,可以排除这个情况,今晚去重置参数看看。