您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1434 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
dqhaier
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2014/8/21 19:54:19
#0楼
怎么根据功率数选用几平方的线   同时一平方上的铜线与铝线承载电流多大
722
dqhaier
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2014/8/21 20:00:51
#1楼
急急急  请各位说一下
4216
雨的印痕
文章数:212
年度积分:65
历史总积分:4216
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2014/8/21 20:04:15
#2楼
附件 1.jpg
以上是理论值,实际配线中要考虑国标与非标的区别(以1.5平方线径来说国标的1.5,而非标的是1.3),以及材料质量(有些生产商在铜材里面的掺入了杂质,导线电阻变大,导致,容易电缆线容易升温)
4216
雨的印痕
文章数:212
年度积分:65
历史总积分:4216
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2014/8/21 20:12:14
#3楼
以380V线电压的设备来说:2.2KW电机*2(我是根据口诀表来的)=4.4A*功率因素0.83=3.6A

P(功率 W)=U(电压 V)*I(电流 A)
[此贴子已经被作者于2014/8/21 20:15:50编辑过]
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/8/21 20:25:06
#4楼
这个都是按照电流来算的表情
6459
1041858828
文章数:434
年度积分:50
历史总积分:6459
注册时间:2012/4/21
发站内信
发表于:2014/8/21 20:58:22
#5楼
一般放大一级来选电缆会好一点,现在水货泛滥!
6287
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6287
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/21 21:08:09
#6楼
回复 #3楼 雨的印痕
电流计算公式应为
三相电流计算公式 I=P/(U*根号3)/COSΦ=P/(U*1.732)/COSΦ
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/22 8:26:55
#7楼
以下是引用dqhaier2014/8/21 19:54:19的发言:
怎么根据功率数选用几平方的线   同时一平方上的铜线与铝线承载电流多大
   依据主要是电流,以功率作依据需要结合电压算电流来选择.
2000
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2000
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/8/22 9:17:11
#8楼
要估计的话,1KW大约2A左右,然后1平方5A选,这样不会有错的
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/8/22 20:53:53
#9楼
8楼主说得有道理。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005