您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:6394 [上一页] [1] [2] [下一页]
1512
1005928818
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1512
注册时间:2014/5/21
发站内信
发表于:2014/8/19 19:03:29
#0楼
放2A的保险丝,一上电就烧,是不是开关电源的电流挺大的啊,触摸屏和PLC的电流都很小的啊。也不放断路器了。为了实验只能接下桩头了啊。学了好长时间PLC了,自己才弄会了这么一点点啊,请大师们指教啊。
附件 IMG_20140819_185030.jpg

附件 IMG_20140819_185048.jpg

附件 IMG_20140819_185058.jpg

附件 IMG_20140819_185121.jpg

24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/8/19 19:09:36
#1楼
你这个烧保险只跟负载有关系吧?
有问题可加
21467
hwl123
文章数:5848
年度积分:371
历史总积分:21467
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/8/19 19:12:35
#2楼
柜子做的不错,为什么要把开关电源放在柜子外,这样既不安全也不美观,一定要选个大一点的柜子。
保险要根据负载来选取。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/8/19 19:12:55
#3楼
接下端好使了吗,是不是与负载有关啊。
1618
375180626
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:1618
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2014/8/19 19:23:58
#4楼
这线槽,楼主是用手掰的吧表情
1512
1005928818
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1512
注册时间:2014/5/21
发站内信
发表于:2014/8/19 19:32:52
#5楼
自己的实验品,所以箱子小了点,线槽剪刀剪的,开关电源箱子里面装不下了啊。自己是新手。负载还没上呢,中间继电器接了线圈,还没有接常开常闭触点呢,所以负载还没有接呢。
1483
wanyawei
文章数:109
年度积分:48
历史总积分:1483
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2014/8/20 8:01:11
#6楼
如果在控制回路的熔断器,得好好检查接线,有可能哪个地方短路了。控制回路的电流不可能那么大
此帖发自手机工控论坛
每天进步一点点。。。。。。。。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/8/20 8:17:43
#7楼
电源模块先不要通电你试下,不会再烧保险基本就可以说是电源模块的问题或是你的保险丝的质量要考虑下,还有你接的线路也要查查哦
自学成才!
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/20 8:20:04
#8楼
以下是引用3751806262014/8/19 19:23:58的发言:
这线槽,楼主是用手掰的吧表情
好像是斜口钳剪的。
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/20 8:20:48
#9楼
烧的是哪个保险?