发表于:2014/8/18 7:16:28
#0楼
修理开关电源需要带载吗?
修理由384x系列振荡芯片构成的开关电源,一般来说,是可以为电源/驱动板独立上电,进行检修的,稳压反馈信号往往取自+5V供电,在与MCU断开连接时,也就是说,开关电源是在近乎空载(此时驱动电路也因断开与IGBT的连接,而处于空载情况下)的。也因为稳压反馈信号是取自+5V的,从道理上讲,即使是空载,+5V及其它各路输出,也能维持一个稳定的电压值。
以上只是经验推论。
近修一台MCS410型75kW变频器,工作现场上电后跳Eroc1故障,不能复位。现场测主电路没有问题,判断故障出在驱动或电流互感器及后续电路。拆回机器后,就将电源/驱动板拆下,想着先行检测驱动电路的问题。为电源/驱动板送入500V直流电源,一上电,嘿,问题来了。500V直流电源中串有两只60W灯泡,上电后,灯泡闪亮,电路板上电源指示灯也跟着闪烁。电源空载情况下,只有开关管击穿或直通才有这种情况啊(此时不串入灯泡的话,开关管往往上电就炸了)。赶紧停电,测开关管等元件,均无异常。
细看此板驱动电路,一大片大个头的电解电容,原来驱动电路所需的六路正负电源,皆因1000uF/35V电容进行滤波。想着问题根源可能在这儿了,可能是电源起振瞬间,这12只电容吸取能量,导致灯泡发光,而由此使开关电源供电电压跌落而导致电源停振,形成灯光的闪烁。——开关电源原本就是好的嘛。
将灯泡拆除,直接为电源/驱动板送入DC500V供电,嘿,+5V电源指示灯还是闪烁,电源真的有问题了?由数字表测+5V电源输出,波动剧烈,低至2点几伏,高至14V以上,吓了一跳,这种情况,如何也不敢接入MCU主板进行故障检修了,需得先将电源修复正常才好。
冷静下来分析,——开关电源原本是好的嘛,上电后能显示Eroc1故障。怎么可能会突然坏得了呢?细看稳压电路结构,反馈电路中光耦的3、4脚并接于3844的1、2脚,1、8脚之间接有上拉电阻。与常规的反馈信号输入2脚的电路有所不同,但分析其稳压控制原理,也是可行的,控制反应上更为快捷。因为控制反应上快捷了,是否+5V就不能空载呢?想到这里,找到一只20Ω3W电阻,接到+5V输出端,上电,嘿,好了。连接MCU面板及显示面板,正常显示了。
虚惊了一场。开关电源原本是好的嘛。开关电源不能空载的电路,至今碰到了两例,一例为麦格米特55kW变频器,一般即本机。空载出现间歇振荡,而又查不出故障原因时,可以为其加入负载再试,也许就解决问题了。同时要形成一个观念,变频器开关电源,也是需要带载的,空载,可能无法正常工作!
旷野之雪
2014年8月18日星期一
[此贴子已经被jint于2014/8/20 9:16:11编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
