您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:21个,阅读:3638 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/16 20:18:29
#10楼
原来可以的话
还是先查查周边的条件
11092
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:432
历史总积分:11092
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2014/8/17 9:33:21
#11楼
设定值与显示值出现了偏差,控制点发生偏移。
20815
jinqiaoma
文章数:5451
年度积分:250
历史总积分:20815
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/8/17 11:23:17
#12楼
我认为使用多段智能温控器效果比较好,PLC做启停命令和设置参数写入。
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/8/17 20:01:10
#13楼
回复 #8楼 kdrjl
今天找以前的PID参数来用,还可以,还有有超设定的现象!后来用的不是办法的办法,直接用上限做一个联锁,超温了禁止控制输出,还是有超限,但回落的时间减少了,在5~10分钟就可以了,以前要15~20分钟,其它的慢慢再研究了
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/8/17 20:03:09
#14楼
回复 #10楼 wenquan753
外围检查没有问题,应该是控制系统的反应速度不合适,今天加了上限联锁,先用着了
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/8/17 20:05:40
#15楼
回复 #12楼 jinqiaoma
这套系统已经运行差不多10年,比较老了,以前还勉强可以用,现在超限的时间长了点,严格来讲是不能用了,加了上限联锁暂时用着了,生产不允许停太长时间
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/8/17 20:17:15
#16楼
回复 #13楼 lihai010
如果就是用PID调节器做温控,那抑制超调最好的办法是,在温度实际值通道上加大微分作用,就很见效果。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/18 9:12:53
#17楼
     微分作用:提前(预测)看到要超温,开始起作用.
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2014/8/18 11:38:24
#18楼
适当增加5-10秒的微分,同时将积分500改成550左右。
另外由于你是大惯性系统,最好增加积分限幅功能(300还是比较或作的),防止过调。

根据我对电热炉结构分析,如果条件允许,建议增加一个(一级)测量原件在原件和加热器之间,作为中间控制点,可做到精确控制,如果不会编程,请讲这一点作为(P+D)控制就可以了,或直接做微分点。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/8/18 21:35:54
#19楼
回复 #18楼 glenxu
非常感谢您提供的经验,现在超限不是那么严重了,但还有改善的地方,回头我试看效果如何,谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005