11766
gjf201337
文章数:2611
年度积分:181
历史总积分:11766
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/8/13 15:28:48
#0楼
 可编程控制器是三菱的FX1N-60MR,用了一年坏了两个点,动作的时候Y点一秒动作两次,驱动的是24V-3W的电磁阀这个现象正常吗。我还没有遇到坏X点的,都是坏Y点,IO点的寿命有多长?请前辈与大神多指导
享受生活
1276
15107278210
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2014/8/13 15:48:45
#1楼
加中间继电器转换可以延长pLc 输出点寿命
此帖发自手机工控论坛
19783
1053370790
文章数:4442
年度积分:493
历史总积分:19783
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/8/13 16:16:43
#2楼
正常现象,加中继可以延长使用寿命。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/8/13 16:24:16
#3楼
频繁动作的最好选用晶体管或可控硅输出的Y点,带动24V继电器。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/8/13 16:40:57
#4楼
呵呵,PLC选型错误导致的结果。
怎么说呢?一秒钟两次的动作频率,一天下来是多少次?一个月下来是多少次?一年下来是多少次?
先不说多的,一个月几十万次差不多有吧,那么一年上百万次的往复动作,有哪个机械组件能毫无故障的一直运行下去?更何况是一个廉价的继电器。
所以说,无机械触点的晶体管开关才是开关频率之王,没有机械触点,可以认为通断寿命接近无数次。就算使用晶体管驱动外部的中间继电器,更换起来相当容易。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/13 16:49:55
#5楼
支持1楼所说。
15529
xuhuifox
文章数:2910
年度积分:446
历史总积分:15529
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/8/13 16:55:57
#6楼
还是加一个固态继电器吧,要不还会坏的
                 一切为了生活
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/8/13 16:57:15
#7楼
换成FX1N-60MT,再接上固态继电器,不接固态继电器也可以接别的。
有问题可加
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2014/8/13 17:12:09
#8楼
嗯  换成晶体管加中间继电器控制 再加个保险丝 这样应该会好点
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/13 17:33:05
#9楼
我都是用晶体管输出然后带中间继电器,这样虽然初期投资大点但是以后维修方便。