您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:8131 [上一页] [1] [2] [下一页]
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/8/12 19:36:32
#10楼
楼主用第二个方案吧。用两个接触器来切换两台电机,变频器参数设定两台电机参数组进行切换。
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/12 20:34:18
#11楼
就是这样的接线原理。但建议从变送器负端引出两根线到变频器+端,有条件负线端也引出两根线到变频器-端。一是两条线的电阻基本相同,二是方便将来的维修人员,这样较直观明了。从变频器端并出也是可以的。但以后有可能会对新的维修人员造成费解。
这只是解决了压力变送器的信号问题,换用水泵后,有可能需要改变一些变频器参数的设定。
[此贴子已经被作者于2014/8/12 20:40:10编辑过]
17282
329345277
文章数:5565
年度积分:758
历史总积分:17282
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/8/12 21:38:17
#12楼
楼主那样是可行的,我现场用过。
我现在在现场不建议那样用,正如上面所说其中一台有问题可能两台都会都没有了,而且现场出现过这样问题。如果确定仅一台设备运行。我的建议是加个中继,也花不了多少钱,具体继电器是手动还是自动那就随便了。
附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2014/8/12 21:39:25编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004