您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:8131 [上一页] [1] [2] [下一页]
1831
dyxwh
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1831
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2014/8/12 10:00:13
#0楼
 一个恒压供水系统装有两台水泵,一台15千瓦,一台37千瓦,分别配置MM430 15千瓦和37千瓦的变频器各一台,淡季只需用15千瓦的泵,旺季只需用37KW的泵,请教各位,在泵的公共出口管道上用于信号反馈的压力变送器(两线制4-20mA)能否只安装一个,节省一个压力变送器,如下接线,



另外一个方案是只配一台37千瓦的变频器,淡季接15千瓦的水泵,旺季改接37千瓦的水泵,因为始终只用一台泵,节省一台变频器的投资,37千瓦变频器带15千瓦的电机这种方案是否可行?
附件 IMG_5382.jpg
学而时习之 ,温故知新
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/8/12 10:09:31
#1楼
用一台变频切换控制的电机这方案可行,最经济的……
虚心请教,努力学习!
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/8/12 12:30:58
#2楼
没这么用过,不过,你可以试试,把结果告诉我们。
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/12 12:39:48
#3楼
电压型可以, 电流型没试过。两天变频器输出一般都有电位差,况且变频器模拟量输入有几百欧内阻,可能会有影响,可以用磁保持继电器切换,用互锁电路,成本最低,稳定性最高。
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/12 15:46:36
#4楼
   楼主的图是可以用的,我已曾用过。即将4~20mA电流信号串联供两台变频器使用,但其输入电阻将增大至250Ω,对有的恒流源仪表显然是大了点。但如果出现电流信号回路开路,则两台变频器都没有了频率给定信号,会有安全隐患。再就是两个电流信号无法共地会引入干扰。
   现在我采用的方法是:把4~20mA电流信号并联供两台变频器使用,对恒流源仪表基本没有影响,但并联接线比串联接线的可靠性要高,变频器的设定也简单。我在两台55KW一开一备的锅炉给水泵应用中,采用的就是这种非常规的接线方法,经多年使用一直可正常运行。
   还有就是把4~20mA电流信号转换为1~5V电压信号,将电压信号并联接至两台变频器的电压输入端使用,对两台变频器的频率偏置、频率增益参数进行设定。
847
wangxh913
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2010/9/15
发站内信
发表于:2014/8/12 16:34:41
#5楼
最优的方法是用变送器给信号给37KW的变频器控制一台37KW的电机,变频器有PID控制,设置好要达到的压力就行了,淡季变频器会降低电压和频率运行,37kw的电机不会马力全开,只会使用一部分的马力,省电。旺季变频器根据压力会加大电压和频率使37KW电机马力全开运行。
847
wangxh913
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2010/9/15
发站内信
发表于:2014/8/12 16:39:48
#6楼
这种方法可以控制压力在一个自己设定的数值上(当然上下有点波动,看你变频器的PID参数是否调的好),你要的只是压力稳定,然后设备最省。大变频器可以带小电机,但是在变频器内的电机参数要设置好。
1831
dyxwh
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1831
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2014/8/12 18:10:59
#7楼
以下是引用dlr2014/8/12 15:46:36的发言:
我只知道电流元件一般是串联,还不知道并联的接法,请教把4~20mA电流信号并联供两台变频器使用的并联接法是不是如下图:帮助看一下是否正确
附件 IMG_5383.jpg
学而时习之 ,温故知新
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/12 18:22:14
#8楼
还是一台变频器带两台水泵经济实惠,这样只需要设置一台变频器的参数,至于电机可以用两个交流接触器在变频器的出线端手动切换,这样就只用一台变频器一个传感器即可。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/8/12 19:35:15
#9楼
1、我一直带两个负载的时候都是并联输出。需要变送器带负载能力好,我之前ATV71输出就带了一个数显表一个经过隔离器进PLC。
2、可以用一个变频器来切换两个电机参数。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005