您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:6个,阅读:1030 [上一页] [1] [下一页]
1897
gxl111
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2004/9/29
发站内信
发表于:2014/8/11 18:05:08
#0楼
我想用MOV指令把字符AB传送到寄存器D2000中,然后在触摸屏上显示出这两个字符,怎么试都不行。请问,D寄存器里面能存字符吗?(例如ABCD.....等)我该怎么做?(CP1H-XA)
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/8/11 20:13:59
#1楼
D中存放的是字符的ASC码。

AB在D中的表现形式为41 42

Good Luck~
3847
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3847
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/11 20:36:31
#2楼
 欧姆龙的没有玩过,不知道
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/8/11 21:52:43
#3楼
触摸屏和PLC字符格式要一致,你在触摸屏上设个字符变量写进PLC D中,再看PLC D中是什么格式,另外是不是触摸屏或PLC不认字符格式,我只用过S7-315与WINCC配套用过这个功能,那连汉字都认。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/12 9:22:56
#4楼
    可以存字符,要变换.
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/12 16:13:44
#5楼
寄存器存放字符ASCII碼,觸摸屏設置為字符顯示
1897
gxl111
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2004/9/29
发站内信
发表于:2014/8/13 18:09:48
#6楼
谢谢各位,受大家启发及帮助,问题解决了。(OMRON-cp1h-xa及Kinco-4512T)用MOV指令将字符(例如A)的ASCII码传送到D2000中,在4512T上建一个文本显示元件,地址D2000即可。