您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:7个,阅读:2161 [上一页] [1] [下一页]
1002
fengjing
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2005/5/12 16:35:00
#0楼
假设有一个系统,采取电脑连接方式---即电脑通过RS232/485转换口与16台FX2N系列的PLC连接,每个PLC均采有FX2N-485-BD.
  这种方式是不是认为16台PLC是从机,而PC机就是主机。从机间不能通讯,而16台PLC分别与PC机通讯!
  如果我要把一台PLC定义为主机,它可以与其余15台进行数据交换且能控制它们运行,而且PC可以通过该主机控制其余15台PLC,那又如何组网?
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/5/12 20:38:00
#1楼
采用计算机连接方式,请问你通信成功了吗?
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/5/12 20:39:00
#2楼
哦,是假设!
1002
fengjing
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2005/5/13 9:43:00
#3楼
上位机(PC)可以通过IFIX跟任何PLC进行数据交换,但是下位机(PLC)间不能通讯,这一点我都试验了
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/5/13 12:10:00
#4楼
我是用MCGS监控的,采用485通信,这方面你用过吗?
1002
fengjing
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2005/5/13 17:32:00
#5楼
你用MCGS监控的,采用485通信,看什么呢?比方说你要用站号为1的PLC往站号为3的PLC传输数据,你如何实现?(命令如何写,PLC的参数如何修改)书上说从机间不能互相通讯,只能跟主机通讯!
956
baoyu116340
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2005/5/15 8:38:00
#6楼
我是用MCGS,相当于上位机监控!
10451
xlian
文章数:3235
年度积分:91
历史总积分:10451
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/15 10:33:00
#7楼
FX系统PLC组网最多8台。计算作主机时只有先将其中从机数据读取后再传入其它从机。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004