您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:884 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/8/2 20:04:07
#10楼
用口诀比较简单,如3楼所示;
同时,考虑导线的质量等因素。
1202
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2014/8/2 21:59:23
#11楼
三相电机的额定电流 是功率X2 所以 是11X2=22A。保守算法 1个平方能吃3个A 所以 22/3=7平方。你可以选10平方或者16平方电缆
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2014/8/2 22:05:58
#12楼
那个电机离配电柜50米

4级电机   11KW  转速1460     电流22.6A    安全点算铜线一平方过5个电流   最好用6平方的    不频繁启动接触器4011   频繁启动最好5011   正常情况几年都不会坏。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/8/2 22:06:17
#13楼
4平的线在40度的环境下铁管内可以达到24A电流,6平的线在40度环境下铁管内达32A,为安全起见用6平较好。
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2014/8/2 22:28:30
#14楼
附件 11KW-1.jpg
附件 11KW-2.jpg
附件 11KW.jpg
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/8/3 10:20:05
#15楼
6mm铜线没问题。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/3 10:24:01
#16楼
      倾向于6平方的 。电压降落在允许范围。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/8/3 12:22:58
#17楼
回复 #2楼 13704065
这个没有公式可计算,我说的是经济载流量,比较省钱,这是国际铜业协会推荐的,如果不考虑省钱,就按照安全载流量来计算
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/8/3 13:46:08
#18楼
我也同意用6方线,足够了。50m距离不算什么,可以忽略线的阻抗。公式很简单,电机的功率乘以2就是估算的电机电流。然后按经验去选线径(线的截面)。
我是你的朋友
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/3 17:07:01
#19楼
我会选择6平方的3+1

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006