您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:1158 [上一页] [1] [2] [下一页]
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2014/7/30 17:40:34
#0楼
维修开关电源时将开关管拆掉,测量电源芯片的供电及驱动电压。想请教各位大侠,反馈电路TL431,P181处的电压该是多少的呢?
5166
893361683
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:5166
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2014/7/30 18:12:26
#1楼
开关管拆掉后,开关变压器无次级输出,tl431无供电电压,测什么?
此帖发自手机工控论坛
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2014/7/30 18:17:05
#2楼
反馈怎样测,才算好的呢?谢谢
-155
1785968720
文章数:-3
年度积分:-155
历史总积分:-155
注册时间:2014/7/29
发站内信
发表于:2014/7/30 19:05:10
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/7/30 19:43:57
#4楼
回复 #2楼 竹叶青在
给PWM芯片单独供电,看6脚输出占空比,反馈取样5V用外供可调直流电,大于5v是看占空比是否变小即可。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/7/30 20:08:29
#5楼
电源芯片是什么型号
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/7/30 20:41:32
#6楼
拆了不工作了
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/8/1 15:50:21
#7楼
开关电源的开关管拆了你测不到正常的工作电压,应装上开关管测量,但是,必须注意人身安全。
10886
lywqj
文章数:371
年度积分:178
历史总积分:10886
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2014/8/1 17:57:55
#8楼
4楼方法不错
1167
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/8/2 19:20:34
#9楼
回复 #4楼 kazefsh
6脚输出占空比用什么看 示波器吗,能指点下吗。。。