2323
zhongzhaosen
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:2323
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2011/8/21
发站内信
发表于:2014/7/29 13:50:23
#0楼
请问大家施耐德ATV38变频器30KW传感器静态输出电压多少V才是正常的呀?知道的恳请指点下!谢谢!!!
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/8/3 11:28:07
#1楼
+_-0.02V 内正常
2323
zhongzhaosen
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:2323
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2011/8/21
发站内信
发表于:2014/8/25 17:22:17
#2楼
回复 #1楼 haol1974
谢谢,已经修好了!!