我只知plc可和变频器通讯来监控变频器,利用plc和变频器通讯来改变.变频器的频率行吗?不用D/A模块的那种
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/29 9:54:31
#1楼
可以的,通讯可以实现启动、停止、修改参数、读取数据等操作。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/7/29 9:57:44
#2楼
正如1楼版 主所说,完全可以。通讯可以改变变频器的运行频率,及起动与停止状态。
思想决定高度
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/7/29 10:19:38
#3楼
PLC要编写通讯控制程序,很复杂的,要慢慢研究才得的。
17282
329345277
文章数:5565
年度积分:758
历史总积分:17282
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/7/29 10:26:37
#4楼
当然可以啊,而且网上也有不少这样类似的例程
此帖发自手机工控论坛
2216
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2216
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/7/29 10:40:21
#5楼
回复 #3楼 cfg168
奥,我知。我对RS指令及啊克斯吗转换了解点皮毛,改变频率迁侧到变频器的内部数据
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/29 11:14:42
#6楼
呵呵;通讯上的话,可以读写变频器的频率,可以控制变频器的起动/停止;
2216
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2216
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/7/29 11:22:57
#7楼

多谢各位高手回答,问题以明白了。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/29 11:34:15
#8楼
如果你是用三菱的变频器和三菱FX3U等这样的PLC,那他们之间支持专用的通讯指令,程序用起来就比较方便。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/7/29 14:03:56
#9楼
 可以,按照变频器的协议写指令.