广数伺服驱动器DA98A-20一上电报24号警是怎么回事?是那个芯片或模块坏了?寻求高手指点。
12231
莫头脑
文章数:839
年度积分:378
历史总积分:12231
注册时间:2013/2/1
发站内信
发表于:2014/7/27 7:37:43
#1楼
手册里好像没有24报警代码
1112
zsy--2000
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2014/7/27 16:36:10
#2楼
回复 #1楼 莫头脑
有24号报警,这个驱动器有点老,6年前的,但一直没坏过,这是第一次坏,说明书上说“电流采集电路故障,芯片或电路板损坏”