之前在罎子里諮詢各位想將電櫃內溫度度降下來,得到大家的支持。在此非常感謝!
由於現場是電鍍車間,電櫃內散熱是通過電櫃隨機安裝的散熱風扇與外界空氣循環散熱,車間內空氣高溫高濕,而且存在腐蝕性氣體。每次放假停機后重新開啟電櫃電源,不是PLC電源模塊損壞就是變頻器異常,造成了不少的麻煩。現在安裝了“水氣熱交換器”對電櫃溫度進行改善,取得比較明顯的效果。由於通入的是冷凍水,產生唯一缺陷是機身外殼有凝露產生,需要繼續改善。
【方案】
EPC-7893M20工控机:可实现更高效数据处理和多重扩展
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
3552
丶丶小牛
文章数:
1471
年度积分:
50
历史总积分:
3552
作者的所有帖子(1471)
注册时间:
2013/7/19
发站内信
发表于:2014/7/25 8:42:09
#1楼
改善之后温度还这么高?
【方案】
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9866
mandriva
文章数:
2205
年度积分:
87
历史总积分:
9866
作者的所有帖子(2205)
注册时间:
2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 9:01:50
#2楼
電機斷路器部位溫度之前差不多80℃,將了將近10℃我認為已經不錯了,因為水氣熱交換器安裝的位置離電機斷路器部位相關5個電箱距離了。上面3張圖是改善后的,我上傳圖片時沒有注意順序。
[此贴子已经被作者于2014/7/25 9:02:29编辑过]
【方案】
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5621
产品体验中心会员
-_-
文章数:
1713
年度积分:
50
历史总积分:
5621
作者的所有帖子(1713)
注册时间:
2011/3/10
发站内信
发表于:2014/7/25 9:10:34
#3楼
再装个风扇,让机柜里的空气内循环,会不会好一点
肉都被吃了……
【方案】
国产高压变频技术在水厂应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27979
产品体验中心会员
凤凰息梧桐
文章数:
17086
年度积分:
1631
历史总积分:
27979
作者的所有帖子(17086)
注册时间:
2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/25 9:32:24
#4楼
水冷却吗
【方案】
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9866
mandriva
文章数:
2205
年度积分:
87
历史总积分:
9866
作者的所有帖子(2205)
注册时间:
2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:18:15
#5楼
回复 #3楼 -_-
只有在電機斷路器那個電箱再加一個水氣熱交換器才會有明顯改善,但限於經費目前還不能實現。
【方案】
英威腾BPJ1系列隔爆兼本安变频器在井下皮带机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9866
mandriva
文章数:
2205
年度积分:
87
历史总积分:
9866
作者的所有帖子(2205)
注册时间:
2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:18:32
#6楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
8℃冰凍水
【方案】
台达自动化产品在粗纱机控制系统上整合应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9866
mandriva
文章数:
2205
年度积分:
87
历史总积分:
9866
作者的所有帖子(2205)
注册时间:
2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:19:32
#7楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
8℃冰凍水,溫度設定為35℃,之前那張圖片內溫度是試機運行時的設定值。
【方案】
垃圾变废为宝,科技保障生态
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28180
cfg168
文章数:
17072
年度积分:
76
历史总积分:
28180
作者的所有帖子(17072)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/7/25 10:47:53
#8楼
不错,车间可以有冻水来进行利用,节约资源。
话说如此之高温的车间,工人如何进行作业?还是依靠机器全自动化呢?
应该在设计之初,集中全部电气控制柜于中央机房,进行空调降温的。
【方案】
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19159
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4394
年度积分:
1222
历史总积分:
19159
作者的所有帖子(4394)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2014/7/25 11:24:52
#9楼
是电镀车间吗?
【方案】
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
62.4004