您现在所在的是:

我秀我做2014

回帖:15个,阅读:1219 [上一页] [1] [2] [下一页]
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 8:36:49
#0楼
之前在罎子里諮詢各位想將電櫃內溫度度降下來,得到大家的支持。在此非常感謝!
由於現場是電鍍車間,電櫃內散熱是通過電櫃隨機安裝的散熱風扇與外界空氣循環散熱,車間內空氣高溫高濕,而且存在腐蝕性氣體。每次放假停機后重新開啟電櫃電源,不是PLC電源模塊損壞就是變頻器異常,造成了不少的麻煩。現在安裝了“水氣熱交換器”對電櫃溫度進行改善,取得比較明顯的效果。由於通入的是冷凍水,產生唯一缺陷是機身外殼有凝露產生,需要繼續改善。
附件 改善后1.jpg

附件 改善后2.jpg

附件 改善后3.jpg

附件 改善前1.jpg

附件 改善前2.jpg

3552
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3552
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2014/7/25 8:42:09
#1楼
改善之后温度还这么高?
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 9:01:50
#2楼
電機斷路器部位溫度之前差不多80℃,將了將近10℃我認為已經不錯了,因為水氣熱交換器安裝的位置離電機斷路器部位相關5個電箱距離了。上面3張圖是改善后的,我上傳圖片時沒有注意順序。
[此贴子已经被作者于2014/7/25 9:02:29编辑过]
5621
-_-
文章数:1713
年度积分:50
历史总积分:5621
注册时间:2011/3/10
发站内信
发表于:2014/7/25 9:10:34
#3楼
再装个风扇,让机柜里的空气内循环,会不会好一点
肉都被吃了……
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/25 9:32:24
#4楼
水冷却吗
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:18:15
#5楼
回复 #3楼 -_-
只有在電機斷路器那個電箱再加一個水氣熱交換器才會有明顯改善,但限於經費目前還不能實現。
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:18:32
#6楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
8℃冰凍水
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/25 10:19:32
#7楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
8℃冰凍水,溫度設定為35℃,之前那張圖片內溫度是試機運行時的設定值。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/7/25 10:47:53
#8楼
不错,车间可以有冻水来进行利用,节约资源。
话说如此之高温的车间,工人如何进行作业?还是依靠机器全自动化呢?
应该在设计之初,集中全部电气控制柜于中央机房,进行空调降温的。
19159
1053370790
文章数:4394
年度积分:1222
历史总积分:19159
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/7/25 11:24:52
#9楼
是电镀车间吗?