您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:4569 [上一页] [1] [下一页]
981
gfl4692
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2014/2/8
发站内信
发表于:2014/7/24 20:46:02
#0楼
汇川320变频器继电器不吸合。驱动小板已换,故障依旧,求助
附件 照片0000.jpg

1045
frog115
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2011/11/26
发站内信
发表于:2014/7/25 0:52:36
#1楼
开关电源那的几个小电解电容有鼓包的迹象?还是我眼睛有问题?

上电后用最快的速度调出直流电压的显示,同时万用表调直流电压档1000V,测PN两端。
测完赶紧断电,别烧了充电电阻表情
比对测量值和显示值,正常的话530V左右。

如果只是显示值不对,那就找里面的直流电压检测回路。
如果显示值是对的还不吸合继电器,那.....我就没搞过了
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/7/25 9:37:59
#2楼
电容鼓包了,继电器吸合和驱动小板没关系的吧,看看继电器好不好。
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/7/25 9:41:31
#3楼
回复 #2楼 kazefsh
眼睛真好,这都看到了!
7071
zha173
文章数:341
年度积分:110
历史总积分:7071
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2014/7/25 18:01:45
#4楼
如果换成是我,我会:
1,通电,量下主回路直流电压值是否正常,如果有500多V正常
2,通电等半分钟左右,量下继电器线圈引脚两端应该有24V。有一种情况我遇到很多次了,那就是有24V但没有继电器吸合声,那是因为继电器触点烧结粘连导致,尤其是炸过模块的机器,这种情况更多发。
如无24V,可能是继电器控制电路中稳压管或者三极管等故障。如不是,那就是CPU没有给吸合信号。
3,CPU没有给吸合信号,那就看能不能进入参数监视选项,看看母线电压显示值是不是和实际值接近。如果差距大,那是母线电压检测电路出问题了。汇川这机器母线电压检测在变压器次级,慢慢查吧。
623
includeavr
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2014/8/6
发站内信
发表于:2014/8/6 22:59:51
#5楼
上电到开关电源工作,继电器一般是有个开关管,加一个光耦驱动。
先短路光耦的输出,看有无动作。如果有,可能是光耦坏,
没有动作,开关管坏,或继电器坏。
附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2014/8/6 23:15:12编辑过]
3761
602773119
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:3761
注册时间:2013/11/17
发站内信
西门子logo体验(三)
发表于:2014/8/7 22:03:37
#6楼
根据我修过上百台的经验,建议你先把所有点解电容换了,然后上电,短接光藕316上面那个PC817,如果吸合,说明前面电路没问题,在光藕跟小板之上,反之在前面!
此帖发自手机工控论坛
647
JZW168
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:647
注册时间:2014/6/21
发站内信
发表于:2014/8/12 16:34:34
#7楼
   修好了没有啊!版主

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006