   用编程口通信的话能用modbus-rtu协议吗?如果可以用能用哪个指令啊,还是RS吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/24 13:36:45
#1楼
自带的编程口是422的,你可以扩展个口用来通讯。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/25 9:40:02
#2楼
加FX3U-485BD;
363
爱你没话说Yy
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:363
注册时间:2017/3/15
发站内信
发表于:2020/11/30 20:15:04
#3楼
扩展FX3U-485ADP-MB