wincc时间格式默认是12小时制的,其@clock和trend都是以12小时方式显示,怎样才能将其转换成24小时的呢?问了siemens的人,技术支持说不可以,但样本手册中,德国人的例子却是用24小时方式显示的。
请问各位,怎样修改才能以24小时显示呢?
3847
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3847
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/3 21:10:08
#1楼
 WINCC 没有使用过,但是 屏 是可以使用 24 小时格式的
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/8/5 8:43:53
#2楼
把计算机的系统时间也改成24小时制试试吧