变频器驱动电路输出波形用示波器观察有一路VPP值为5.6V,其余都是2V上下,再用示波器观察驱动负压VPP高的那路波动很明显不是直线,怎么消除呢?
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/7/22 12:41:24
#1楼
加104瓷片解决了
28817
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:708
历史总积分:28817
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/23 8:18:29
#2楼
谢谢楼主分享  请问加那里了啊
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/7/23 10:07:15
#3楼
回复 #2楼 凤凰息梧桐
加模块的2只触发脚
28817
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:708
历史总积分:28817
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/23 10:36:19
#4楼
回复 #3楼 lf2039952
谢谢了