您现在所在的是:

西门子S7-200 SMART PLC体验

回帖:3个,阅读:3446 [上一页] [1] [下一页]
537
zy0470
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:537
注册时间:2014/7/17
发站内信
发表于:2014/7/21 15:13:42
#0楼
请教各位老师:现在采用的PLC为CPU ,用MODBUS作一主两从的通讯,但差不多过个 6,7个月从站2或者从站1这边就会通不上;目前PLC状况为
1.程序编译后的字节数为10096个字节,
2.已在“系统”选项菜单中将“增加库存储区”选用
3.通不上时,用串口软件监测,发现主站有发送命令,但从站没反馈
3.监控从站MODBUS程序,报错值为"0",应属正常值
4.重新下载程序后,又可以重新通讯上;
综合以上,我想问下:MODBUS 通讯一段时间后,是否会像电脑一样,PLC也会有内存垃圾,导致PLC通讯死机?这种情况需要怎么解决呢?若不会产生内存垃圾的话,我这种情况是什么原因照成的呢?希望各位老师能够帮忙指点下!
626
wangshans
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2014/7/17
发站内信
发表于:2014/7/21 15:49:12
#1楼
这种情况一般是主从站之间时间差富余太少造成的。比如重试时间为100ms,但是由于通讯干扰、或者从站程序扫描周期过长、或者从站通讯背景时间过段无法在规定的时间内响应主站的请求。
[此贴子已经被jint于2014/7/21 16:46:07编辑过]
5086
HBHXGHW
文章数:285
年度积分:72
历史总积分:5086
注册时间:2007/8/25
发站内信
英威腾变频器(二)
西门子logo体验(一)
西门子PLC体验(二)
M208体验一等奖
LOGO!体验二等奖
发表于:2014/7/21 15:51:40
#2楼
以下是引用wangshans2014/7/21 15:49:12的发言:
这种情况一般是主从站之间时间差富余太少造成的。比如重试时间为100ms,但是由于通讯干扰、或者从站程序扫描周期过长、或者从站通讯背景时间过段无法在规定的时间内响应主站的请求。www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=1156849&s_id=0&num=4#anch
回答的太深奥了,我们主要是想了解一下具体的解决方法!
564
luqiulin1227
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2014/7/21
发站内信
发表于:2014/7/21 18:13:08
#3楼
响应时间设置长些

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004